电缆载流量概念:

电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量。
f7fWvD3VBvj7yfVy.jpg

1、功率的计算公式:
电缆是用来输送电能的,而电功率的计算式为
W=1.732*U*I*COSφ
式中:W--电功率,单位kW
U--电压,单位kV
I--电流,单位A
COSφ--系统自然功率因数
由上式可见,要输送电能,线路中就要有电流流过,线路通过的电流越大,输送的电功率就越多。载流量,就是指线路导线所输送的电流量。具体每种规格的导线允许的最大载流量,国家规范有规定。运用时,负载所要求的最大负载电流,必须小于导线在空气中的长期允许载流量。例如:25平方毫米的铜芯线,在空气中的长期允许载流量为105A,当你的主设备运行时,运行电流就只能小于或等于105A,决不能大于105A。

ddEkeQjDZJkVTVed.jpg

2、线径截面积计算:
导线线径一般按如下公式计算:
铜线: S= IL / 54.4*U`
式中:I——导线中通过的最大电流(A)
L——导线的长度(M)
U`——充许的电源降(V)
S——导线的截面积(MM2)
其中的U取什么值?
U就是电压的压降,跟你的线电阻有关,一般导线的电阻都按每公里欧姆数来计算,你根据欧姆定律就可以算出压降来了。U=I x R。

EWgcRvXSreR6hd49.jpg

电阻的计算方式是什么?有个什么公式来着?长度乘截面积还乘什么?电阻的计算跟导体材料有关,R = e x S/L ,e是材料的导电常数,S是截面积,L是长度。一般都不这么算的,导线都有国标,比如VV22电缆,5x35mm2规格,每公里电阻为0.524Ω。

PITDRzdpeeEGMqge.jpg

3、铜导线的安全电流计算公式
选择导线的原则:
1)近距离按发热条件限制导线截面(安全载流量);
2)远距离在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,要保证负荷点的工作电压在合格范围;
3)大负荷按经济电流密度选择。
导线的安全载流量?
为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。 一般规定是:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5A/mm2。
安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定。
一般情况下,距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些,安全载流选上限;
距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能力弱些,安全载流选下限;
如导电能力,裸导线强于绝缘线,架空线强于电缆,埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等。

EYuD7L8C8aM58FFD.jpg

铜线电流计算公式
P=1.732UIX0.8 算得I=45.58A 一般铜线安全计算方法是:
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。




回复

使用道具 举报

精彩评论14

YU0120 发表于 2017-8-19 11:33:00 | 显示全部楼层
真胡扯,2.5平方单芯铜线在穿管的情况下不能大于8也就是说2.5'*8等于20安,大神们觉得呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| koreacrazy 发表于 2017-8-19 11:37:28 | 显示全部楼层
十下五百上二,五十上下三四分
回复 支持 反对

使用道具 举报

誓言无声king 发表于 2017-8-19 11:42:44 | 显示全部楼层
要是按照这个上面的安装 估计都得烧光
回复 支持 反对

使用道具 举报

风雪峥玉 发表于 2017-8-19 11:46:27 | 显示全部楼层
现在工程设计2.5平方铜线穿管使用16A断路器的目的就是保证绝对安全。28A的载流量只是常温下2.5平方铜线露天敷设的理论值。
回复 支持 反对

使用道具 举报

晋商总号 发表于 2017-8-19 11:51:37 | 显示全部楼层
按这上面的标准去配线,线路要烧光,小编在胡扯!
回复 支持 反对

使用道具 举报

臭美大大大人 发表于 2017-8-19 11:56:14 | 显示全部楼层
6平方 50a 线发烫的厉害 国标大厂线 你的标准提档一格差不多
回复 支持 反对

使用道具 举报

longlazio 发表于 2017-8-19 12:00:55 | 显示全部楼层
实用,收藏了
回复 支持 反对

使用道具 举报

风笛舞曲 发表于 2017-8-19 12:05:06 | 显示全部楼层
搞不懂你的功率是怎么计算出45.58的电流的
回复 支持 反对

使用道具 举报

J杰涅西斯J 发表于 2017-8-19 12:10:15 | 显示全部楼层
小编,你确认最后一段那些数据吗?那是会要人命的!
回复 支持 反对

使用道具 举报